순환펌프란게 무엇인가요??

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기
  • 강사명: 임재기 강사님

(1) 2004년 4월 7번, 2018년 6월 14번 문제의 경우 순환펌프이므로 실양정=0 이라고 하셨습니다.

그럼 2018년 6월 12번 문제의 경우는 실양정=2m인데, 이는 순환펌프 그림이 아닌건가요?

배관이 냉각탑에서 이어지지 않았기 때문인가요??

 

(2)그리고, 만약 냉각탑에 물이 가득 차 있을경우 실양정=0이 되므로 순환펌프로 봐도 되나요?

1

댓글

  • 답변드립니다.

    1. 질문하신대로 배관이 냉각탑에서 이어지지 않았기 때문입니다.

    2. 만약 냉각탑에 물이 가득 차 있을경우 실양정=0이 되므로 순환펌프로 봐도 됩니다.

       그런데 냉각탑에는 물이 가득찰 수가 없습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
    댓글 작업 고유 링크