2013년 4월 21일 문제 10번 질문입니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사실기
  • 강사명: 임재기

문제와 관련되어 제가 하나 궁금증이 생기게 되어서 질문드립니다..

보통 압축기 축동력을 구할때 L= (G*AW) / (860* 압축효율* 기계효율) 이라는 식을 이용하는것으로 알고있습니다.

따라서 본 문제에서 압축일량인 AW는  (저단 압축기의 경우)  (i2- i1)이라고 해야하는것은 이해하였습니다.

그런데 여기서 제가 궁금한것은 (3)저단소요동력을 구할때   i2가 아닌 i2' 를  압축효율을 이용하여 먼저 구하고,  압축일량을 (i2' -i1)로

계산한다음에  축동력을  L= G*(i2' - i1) / ( 기계효율) 로 계산하게 되면  틀린것인지 궁금합니다. 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신대로

    i2가 아닌 i2' 를  압축효율을 이용하여 먼저 구하고,  압축일량을 (i2' -i1)로

    계산한다음에  축동력을  L= G*(i2' - i1) / ( 기계효율) 로 계산해도  결과 값은 같습니다.

    실제 계산해 보시고 같지 않으면 질문올려주시기 바랍니다.

    어디가 잘못되었는지 성실히 답변드리겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기