P293 공조냉동기사 실기 jyooo0419 2019년 09월 26일 06:37 공유 문제6번에서 냉방인 경우 외벽구할 때만 상당외기온도차 사용하는 거 아닌가요? 내벽인 경우는 그냥 실내 외기 온도차로만 구하는거 아닌가요? 그리고 유리창 같은 경우 외부 유리창이더라도 관류에 의한 열량은 상당외기온도차 안쓰지않나요? 어떤 문제에선 외벽인 경우 그냥 실내 실외 온도차로 푸는데 여기선 왜 상당온도차러 푼건가여?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 26일 13:34 교수님 답변드립니다. 질문하신대로 일반적으로 내벽및 유리창의 경우는 상당온도차를 적용하지 않습니다. 내벽의 경우는 일사의 영향을 받지 않기 때문에 적용하지 않는 것이며 유리창의 경우는 두께가 얇아 일사의 축열이 크지않다고 보기 때문입니다. 그러나 문제에서 상당온도차가 주어지면 적용하셔야 합니다. 왜냐하면 어떤 이유에서이건 실제 온도차는 상당온도차 이기 때문입니다. 이 문제에서도 내벽과 유리창에 대한 상당온도차가 주어졌으므로 적용해야 하는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문하신대로 일반적으로 내벽및 유리창의 경우는 상당온도차를 적용하지 않습니다.
내벽의 경우는 일사의 영향을 받지 않기 때문에 적용하지 않는 것이며
유리창의 경우는 두께가 얇아 일사의 축열이 크지않다고 보기 때문입니다.
그러나 문제에서 상당온도차가 주어지면 적용하셔야 합니다.
왜냐하면 어떤 이유에서이건 실제 온도차는 상당온도차 이기 때문입니다.
이 문제에서도 내벽과 유리창에 대한 상당온도차가 주어졌으므로
적용해야 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.