공조냉동기계기사 실기 17년도 3회 8번문제 교재 기준 708 페이지
-
과정명: EpassU 공조냉동기계 기사 종합반
-
강사명: 임재기 강사님
압축기 토출량 구할 때 체적효율을 곱해주는 것은 이해가 갑니다.
그런데 제가 기억하기로는 냉매순환량 공식이 냉매순화량 = 피스톤 토출량/비체적 * 체적효율인데요.
그렇다면 만약 17년도 3회 8번문제에서 기존 정보에 더해 비체적이 주어지고 냉매순환량을 구하라고 한다면
냉매순환량 = ((π/4)*d^2*L*n*z*60*체적효율)/비체적*체적효율 이런식으로 체적효율을 두번 곱하는 형식이 되는건가요?
0
댓글
답변드립니다.
질문하신 냉매순환량은 실제 냉매순환량입니다.
그리고 이문제에서 구한 압축기 토출량도 실제 순환하는 토출량입니다.
단지 단위만 하나는 kg/h 이고 하나는 m3/h 로 다를 뿐입니다.
따라서 비체적으로 나누어 주면 됩니다. m3/h / m3/kg = kg/h 가 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기