공조냉동기계기사 실기 17년도 3회 8번문제 교재 기준 708 페이지

 

 

  • 과정명: EpassU 공조냉동기계  기사 종합반

  • 강사명: 임재기 강사님

압축기 토출량 구할 때 체적효율을 곱해주는 것은 이해가 갑니다.

그런데 제가 기억하기로는 냉매순환량 공식이 냉매순화량 = 피스톤 토출량/비체적 * 체적효율인데요.

그렇다면 만약 17년도 3회 8번문제에서 기존 정보에 더해 비체적이 주어지고 냉매순환량을 구하라고 한다면

냉매순환량 = ((π/4)*d^2*L*n*z*60*체적효율)/비체적*체적효율 이런식으로 체적효율을 두번 곱하는 형식이 되는건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신  냉매순환량은 실제 냉매순환량입니다.

    그리고 이문제에서 구한 압축기 토출량도 실제 순환하는 토출량입니다.

    단지 단위만 하나는 kg/h 이고 하나는 m3/h 로 다를 뿐입니다.

    따라서 비체적으로 나누어 주면 됩니다. m3/h / m3/kg = kg/h 가 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0