공조냉동기계기사 17년도 2회 문제

 

 

  • 과정명: [EpassU] 공조냉동기계 기사 종합반

  • 강사명: 임재기 강사님

문제를 풀어주실 떄

17년도 2회 1문제 (책 688 페이지)에서 공기 냉각기의 냉각 열량의 혼합 SHF 구하실 때는 송풍기의 동력을 포함하지 않으셨고 17년도 2회 3문제(책 691 페이지)에서 SHF 구하실 때는 송풍기의 열량을 포함하셨습니다.

1번 문제 공기 선도(책 687페이지)에서는 송풍기에 의한 공기의 변화를 이미 반영해서(16도에서 17도로 가는 부분)  SHF에 송풍기에 의한 열량을 포함하지 않으셨고

3번 문제 공기 선도(책(671페이지)에서는 송풍기에 의한 공기 선도의 변화를 반영하지 않고 SHF를 구해서 송풍기에 의한 현열량을 SHF 구할 때 반영한 것 같다고 생각합니다.

제 생각이 맞나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    일반적으로 송풍기에 의한 열량을 포함하지 않고 shf 선을 긋는 것이 맞습니다.

    그러나 송풍기에 의한 열량이 작기 때문에 포함시켜서 구하는 경우도 가끔 있습니다.

    그런데 17년도 2회 3번 문제는 송풍기에 의한 열량을 포함하지 않으면 해석이 불가능 하기 때문에

    포함시켜서 shf 선을 그린 것입니다.

    (교재 참고에 이유를 설명해 놓았습니다.)

    감사합니다.

    강사 임재기

    0