공조냉동기사 실기 p 191 194 jyooo0419 업데이트 시간 2019년 09월 27일 05:50 공유 P 191 가열기 용량 구할때 답지에는 엔탈피값으로 구했는데 G Cp t4-t3 로 구해도 관계없는지 궁금합니다 P194에선 고단 피스톤 배제량 구할 때 Gh = Gl (h3-h1)/(h4-h6) 여기서 원래는 h3 자리에 h3’ 가 들어가야 하는 거 아닌가요? 압축효율이 주어지지 않아서 그냥 선도상 식으로 푼건가여? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 27일 16:44 교수님 답변 드립니다. 1. P 191 가열기 용량 구할때 답지에는 엔탈피값으로 구했는데 G Cp t4-t3 로 구해도 됩니다. 가열기는 습도의 변화가 없기 때문에 온도로 구해도 됩니다 2. P194에선 고단 피스톤 배제량 구할 때 Gh = Gl (h3-h1)/(h4-h6) 여기서 원래는 h3 자리에 h3’ 가 들어가야 하는 것인데, 압축효율이 주어지지 않아서 그냥 선도상 식으로 푼것 맞습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
1. P 191 가열기 용량 구할때 답지에는 엔탈피값으로 구했는데 G Cp t4-t3 로 구해도 됩니다.
가열기는 습도의 변화가 없기 때문에 온도로 구해도 됩니다
2. P194에선 고단 피스톤 배제량 구할 때
Gh = Gl (h3-h1)/(h4-h6) 여기서 원래는 h3 자리에 h3’ 가 들어가야 하는 것인데,
압축효율이 주어지지 않아서 그냥 선도상 식으로 푼것 맞습니다.
감사합니다.
강사 임재기