P 191 가열기 용량 구할때 답지에는 엔탈피값으로 구했는데 G Cp t4-t3 로 구해도 관계없는지 궁금합니다

P194에선 고단 피스톤 배제량 구할 때

Gh = Gl (h3-h1)/(h4-h6) 여기서 원래는 h3 자리에 h3’ 가 들어가야 하는 거 아닌가요? 압축효율이 주어지지 않아서 그냥 선도상 식으로 푼건가여?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. P 191 가열기 용량 구할때 답지에는 엔탈피값으로 구했는데 G Cp t4-t3 로 구해도 됩니다.

       가열기는 습도의 변화가 없기 때문에 온도로 구해도 됩니다

    2. P194에선 고단 피스톤 배제량 구할 때

      Gh = Gl (h3-h1)/(h4-h6) 여기서 원래는 h3 자리에 h3’ 가 들어가야 하는 것인데, 

     압축효율이 주어지지 않아서 그냥 선도상 식으로 푼것 맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기