실기 2014년 7월 6일 문제 8번 질문 드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기

문제와 관련되어 궁금증이 생겨 질문드립니다.

교재에 나온 정의에 의해 전압 Pt = Pt1 + Pt2 라고 되어 있는것을 확인하고 이 문제를 풀고자 하였을때

송풍기 흡입 측  전압과 정압이 둘다  음수값임을 확인하였습니다.

제가 여기서 궁금한 점은 이 전압과 정압이 음수값인 이유가 진공압력이어서(대기압보다 낮아서)  음수값이 된 것인지  , 

그리고 흡입 측 압력이 진공이 맞다면 음수값이기 때문에  그 크기만 더해주기 위해  위에 식이 

Pt = Pt2 - Pt1으로 바뀌게 된것인지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    답변 드립니다.

    1. 질문하신 내용이 맞습니다.

    2. 교재 66p의 경우 송풍기 전압 Pt = Pt1 + Pt2 로 설명한 것은 전압의 크기를

    설명하기 위한 것입니다.

    실제 계산에서는 흡입측의 전압 Pt1 값은 진공압력이므로 (-) 부호를 붙여

    주어야 합니다.

    따라서 문제를 풀 때는 흡입측 압력이 진공압력(- 압력) 이므로 

    Pt = Pt2 - Pt1 으로 식을 세워야 하는 것입니다.

    예1) 송풍기 토출측전압 50mmAq, 흡입측전압 30mmAq 일때 

           송풍기 전압 = 50 - (- 30) = 80mmAq 

    예2) 송풍기 토출측정압40mmAq(정압), 흡입측정압 20mmAq 일때

           송풍기 정압 = 40 - (- 20) = 60mmAq 

    특별히 송풍기 흡입측에 다른 송풍기에서 바람을 불어넣어 주는 경우가 아니면

    송풍기 흡입측 압력은 진공압력(- 압력) 이 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기