2018 1회 2번문제

 

 

  • 과정명:  공조냉동기계기사

  • 강사명:  임재기

교수님 2018년 1회 2번문제를 풀때 

벽체를 통한 부하문제 질문있습니다

동쏙 외벽과 북쪽 외벽을 통한 부하를 구할때는 층고 3미터를 이용하고

내벽을 통한 부하를 구할때는 천장고 2.5미터를 이용하는 이유가 무었인가요 ?

그리고 극간풍부하에서도 2.5미터의 천장고를 사용하여 구하는 이유도 궁금합니다.

천장고와 층고의 차이를 알고싶습니다.

 

마지막으로 부하계산시 전체 room이 아닌 난방실에서만 부하를 계산하는 이유도 궁금합니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.벽체를 통한 부하계산에서 면적계산할

       1) 외벽면적은 층고로 계산하고

       2) 내벽면적은 천정고로 계산합니다.

    내벽의 경우 천정속에 있는 면적에서 열전달이 작다고 생각하는 것입니다.

    그런데 천정속의 면적이 아주 넓은 경우에는 천정속의 면적을 고려해 주는 경우도 있습니다.

    그러나  기사시험문제에서 천정속 면적을 포함시키라는 특별한 언급이 없으면 내벽면적 

    계산에서는 층고로 계산합니다.

     3. 환기횟수에 의한 극간풍계산은 (실의 체적 = 바닥면적 x 층고)  이기때문에

    층고로 계산한 것입니다.

    4. 비난방실은 실의 온도가 어떻게되든 상관없이 사용한다는 뜻이기 때문에

       난방부하를 구할 필요가 없습니다. 

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 답변에 오류가 있어 바로잡습니다.

     3. 환기횟수에 의한 극간풍계산은 (실의 체적 = 바닥면적 x 층고)  가 아니라 

     (실의 체적 = 바닥면적 x 처장고) 로 계산 하는 것이 맞습니다.

    오류가 있었슴을 사과드립니다.

    강사 임재기