2018 06 14번 질문드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기강사님

 

이문제에서 실양정=0m 라는 의미를 저는 방열기보다 높은 위치에 있는 팽창탱크가

물을 공급하는 상황이므로, 방열기로의 배관에 물이 이미 차올라있기 때문에 펌프의 실양정이 없다고 보았는데요.

이때문에 펌프가 보내야 할 힘은 마찰손실에 의한 동력만 고려해서 설계하면 된다고 생각하구요.

이렇게 보아도 되나요??

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문하신 내용이 정확하게 맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기