2018 06 14번 질문드립니다. hjqad1 2019년 09월 26일 14:45 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기강사님 이문제에서 실양정=0m 라는 의미를 저는 방열기보다 높은 위치에 있는 팽창탱크가 물을 공급하는 상황이므로, 방열기로의 배관에 물이 이미 차올라있기 때문에 펌프의 실양정이 없다고 보았는데요. 이때문에 펌프가 보내야 할 힘은 마찰손실에 의한 동력만 고려해서 설계하면 된다고 생각하구요. 이렇게 보아도 되나요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 27일 16:30 교수님 답변 드립니다. 질문하신 내용이 정확하게 맞습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
질문하신 내용이 정확하게 맞습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.