2009년 4월 19일 9번질문드립니다 sc2851 2019년 09월 27일 12:18 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기강사님 속도수두를 구하는곳에서 비중량을 곱해주지않았는데 어떨때는 비중량을곱하고 어떨때는 안곱하는지 어떻게구별하는건가요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 28일 13:24 교수님 답변드립니다. 1. 속도에너지 v²/2g 의 단위는 m입니다. v²/2g x r 의 단위는 kgf/m²입니다. 2. 일반적으로 펌프의 경우는 물에 대한 수두(m)를 요구 하기 때문에 v²/2g을 이용하고 송풍기의 경우는 공기에 대한 압력이므로 v²/2g x r를 이용하게 됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 속도에너지 v²/2g 의 단위는 m입니다.
v²/2g x r 의 단위는 kgf/m²입니다.
2. 일반적으로 펌프의 경우는 물에 대한 수두(m)를 요구 하기 때문에 v²/2g을 이용하고
송풍기의 경우는 공기에 대한 압력이므로 v²/2g x r를 이용하게 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기