2009년 4월 19일 9번질문드립니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기강사님

속도수두를 구하는곳에서 비중량을 곱해주지않았는데 어떨때는 비중량을곱하고 어떨때는 안곱하는지 어떻게구별하는건가요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 속도에너지 v²/2g 의 단위는 m입니다.

        v²/2g x r 의 단위는 kgf/m²입니다.

    2. 일반적으로 펌프의 경우는 물에 대한 수두(m)를 요구 하기 때문에 v²/2g을 이용하고

    송풍기의 경우는 공기에 대한 압력이므로 v²/2g x r를 이용하게 됩니다.

    감사합니다.

     

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기