15년도 2회 3번문제 lmj2859 2019년 09월 27일 16:57 공유 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기 강사님 15년도 2회 3번문제 책 613페이지에서 공급관 관지름 결정할 때 직관길이 50 + 상당길이 50 해서 100을 분모로 두셨는데, 치수는 없지만 환수관 길이는 100m당 압력 강하에 포함 안해도 되나요? 만약 환수관의 길이가 주어진다면 그것도 직관 길이에 포함시켜야 할까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 28일 14:10 교수님 답변드립니다. 문제에서 공급관에 대한 관지름을 구하라고 했으므로 환수관의 길이가 주어지더라도 포함시키면 안됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
문제에서 공급관에 대한 관지름을 구하라고 했으므로
환수관의 길이가 주어지더라도 포함시키면 안됩니다.
감사합니다.
강사 임재기