2004.9.19 2번입니다.

 (2) 공급관 관지름 결정할 때 r= (PB - PR) * 100 / ( l+l' ) 으로 구하는데요.

분모에 l+l'이 100m인데 왜 또 100을 곱해주는지 모르겠습니다. 100을 안 곱해야 하지않나요?

100을 곱하면 분모에 50+50과 서로 약분돼서 (0.3-0.25) kg/cm^2 아닌가요?

왜 0.05kg/cm^2 * 100m가 되는지 모르겠습니다.

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    100m 길이당 압력손실의 개념으로 이해 하셔야 합니다.

    즉 1m 당 압력손실 = (0.35-0.25)/(50+50) = 0.00005 kg/cm2·m 즉 이것은 배관 1m 당 압력손실 입니다.

    배관 100m 당 압력손실은 1m 당 압력손실에 곱하기 100을 해주어야 되겠지요.

    즉, 1 대신 100을 대입한 것 뿐입니다. 

    따라서 0,00005 kg/cm2 x 100 = 0.005 kg/cm2·100m 가 된것입니다.

    예를 들어 물건이 1개당 100원이면 가격은 100원/개 로 표현합니다.

    100개당은 얼마일까요? 100원/개 x 100 = 10000원/100개입니다.

    이때 "100원/개 x 100개"  로 계산하면 안됩니다. 그렇게 계산하면

    100원/개 x 100개 =10000원 이라는 단위가 나옵니다.

    10000원이 몇 개 값인지 알 수가 없는 것입니다.

    따라서 100m당압력손실 계산도 0,00005 kg/cm2 x 100 = 0.005 kg/cm2·100m 가 되는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기.

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기