과정명: 공조냉동
-
강사명: 임재기 강사님
- 안녕하세요2016 10 09, 12번에서는 왜 압축효율을 곱해주고 2017 04 16 , 8번의 소요동력구하는데는 왜 압축, 기계효율을 나누어 준것인징? 12번에서는 실제 COP를 구하기위해 (COP의 실제값은 이론보다 작으므로) 곱한것이고, 소요동력의 실제값은 기계 마찰이나 압축의 불완전에 의해 더 큰값이 실제 소요동력이 되므로 나누어 준것인지요?
0
댓글
답변드립니다.
정확하게 이해하고 계신것입니다.
다만 2016년10월9일 12번 문제에서 압축효율을 곱했지만
좀더 깊이 생각하면 이론 압축일량 AW를 실제 압축일량 AW' 로 하기위해
압축일량 AW를 효율로 나누어 준것입니다.
감사합니다.
강사 임재기