2018년 4월 2번 질문있습니다 dnwhdqor 2019년 09월 30일 08:02 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기강사님 문을통한부하를 구할 때 풀이 에서는 방위계수를 1.0 으로 계산했는데 조건에서는 남쪽문과 서쪽문의 방위계수가 다르게 나와있습니다. 혹시 풀이가 잘못 되어있는거 아닌가여? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 10월 01일 04:56 교수님 안녕하십니까? 답변드립니다. 방위계수라는 것은 겨울철 방위(동서남북)에 따라 태양열(일사) 과 바람의 영향이 다르기 때문에 외벽에서의 열손실량도 달라지므로 방위에 따라 방위계수를 적용하는 것입니다. (북쪽 외벽에서의 열손실량이 가장 큽니다.) 그러나 내벽은 태양열(일사) 과 바람의 영향을 받지 않기 때문에 방위계수를 적용하지 않는 것입니다. 그러나 이번 문제에서는 내벽과 내벽에 설치된 문의 방위계수가 1.0으로 주어졌습니다. 방위계수가 1.0으로 주어졌다는 것은 방위계수를 적용하지 않는 것과 같은 결과이기 때문에 1.0으로 주어졌다고 판단됩니다. 이 문제에서 서쪽과 남쪽의 벽은 방위와 관계없이 내벽이기 때문에 내벽 방위계수를 적용해야하며, 또한 내벽에 설치된 문도 내벽에 설치되어있기 때문에 방위와 관계없이 내벽 방위계수를 적용해야 합니다. 정리합니다. 원칙적으로 내벽은 태양열(일사) 과 바람의 영향을 받지 않기 때문에 방위계수를 적용하지 않습니다 내벽의 방위계수가 1.0으로 주어졌다는 것은 방위계수를 적용하지 않는 것과 같은 결과이기 때문에 1.0으로 주어졌다고 판단되며, 이번 문제에서 내벽과 내벽에 설치된 방위계수가 1.0으로 주어졌기 때문에 문제 풀이에서 방위계수를 적용해야 하는 것이며, 내벽 및 내벽에 설치된 문은 방위와 관계없이 내벽 방위계수를 적용해야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
답변드립니다.
방위계수라는 것은 겨울철 방위(동서남북)에 따라 태양열(일사) 과 바람의 영향이 다르기
때문에 외벽에서의 열손실량도 달라지므로 방위에 따라 방위계수를 적용하는 것입니다.
(북쪽 외벽에서의 열손실량이 가장 큽니다.)
그러나 내벽은 태양열(일사) 과 바람의 영향을 받지 않기 때문에 방위계수를 적용하지
않는 것입니다.
그러나 이번 문제에서는 내벽과 내벽에 설치된 문의 방위계수가 1.0으로 주어졌습니다.
방위계수가 1.0으로 주어졌다는 것은 방위계수를 적용하지 않는 것과 같은 결과이기
때문에 1.0으로 주어졌다고 판단됩니다.
이 문제에서 서쪽과 남쪽의 벽은 방위와 관계없이 내벽이기 때문에 내벽 방위계수를
적용해야하며, 또한 내벽에 설치된 문도 내벽에 설치되어있기 때문에 방위와 관계없이
내벽 방위계수를 적용해야 합니다.
정리합니다.
원칙적으로 내벽은 태양열(일사) 과 바람의 영향을 받지 않기 때문에 방위계수를 적용하지
않습니다
내벽의 방위계수가 1.0으로 주어졌다는 것은 방위계수를 적용하지 않는 것과 같은 결과이기
때문에 1.0으로 주어졌다고 판단되며,
이번 문제에서 내벽과 내벽에 설치된 방위계수가 1.0으로 주어졌기 때문에 문제 풀이에서
방위계수를 적용해야 하는 것이며,
내벽 및 내벽에 설치된 문은 방위와 관계없이 내벽 방위계수를 적용해야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기