2013년 4월 5번문제 질문있습니다. hjqad1 2019년 09월 29일 11:08 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기강사님 보일러의 정격출력 구할때, q= 300,000 + 300,000*1.2 로 생각했는데 아니더라구요. 배관손실+예열부하=방열기부하*1.2라는 의미로 생각했었는데,, 배관손실 및 불때기 시작 때의 부하계수 1.2라는 의미를 잘 모르겠습니다.. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 30일 06:48 교수님 답변드립니다. 1. 배관손실+예열부하=방열기부하 x 0.2 입니다. 2. 예열부하(=불때기 시작 때의 부하) 는 보통 20% 정도입니다. 이문제에서는 배관손실을 포함해서 예열부하를 20%로 본것입니다. 따라서 정확한 표현은 (배관손실 + 불때기 시작 때의 부하) 는 방열량의 20%로 한다 고 했으면 혼동되지 않았을 것입니다. 이 문제에서 (배관손실 및 불때기 시작 때의 부하계수 1.2 ) 라고 한것은 정격출력을 계산할 때 보일러 정격출력 = 방열기열량 x 1.2로 계산하라는 의미입니다. 즉, 풀어서 설명드리면 보일러 정격출력 = 방열기열량 + (배관손실+불때기시작때의 부하) = 방열기열량 + 방열기열량 x 0.2 = 방열기열량 x (1+0.2) = 방열기열량 x 1.2 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 배관손실+예열부하=방열기부하 x 0.2 입니다.
2. 예열부하(=불때기 시작 때의 부하) 는 보통 20% 정도입니다.
이문제에서는 배관손실을 포함해서 예열부하를 20%로 본것입니다.
따라서 정확한 표현은 (배관손실 + 불때기 시작 때의 부하) 는 방열량의 20%로 한다 고 했으면
혼동되지 않았을 것입니다.
이 문제에서 (배관손실 및 불때기 시작 때의 부하계수 1.2 ) 라고 한것은 정격출력을 계산할 때
보일러 정격출력 = 방열기열량 x 1.2로 계산하라는 의미입니다. 즉, 풀어서 설명드리면
보일러 정격출력 = 방열기열량 + (배관손실+불때기시작때의 부하)
= 방열기열량 + 방열기열량 x 0.2
= 방열기열량 x (1+0.2)
= 방열기열량 x 1.2 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.