2013년 4월 5번문제 질문있습니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기강사님

보일러의 정격출력 구할때, q= 300,000 + 300,000*1.2 로 생각했는데 아니더라구요.

배관손실+예열부하=방열기부하*1.2라는 의미로 생각했었는데,,

 

배관손실 및 불때기 시작 때의 부하계수 1.2라는 의미를 잘 모르겠습니다..

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 배관손실+예열부하=방열기부하 x 0.2  입니다.

    2.  예열부하(=불때기 시작 때의 부하) 는  보통 20% 정도입니다.

        이문제에서는 배관손실을 포함해서 예열부하를 20%로 본것입니다.

        따라서 정확한 표현은 (배관손실 +  불때기 시작 때의 부하) 는 방열량의 20%로 한다 고 했으면 

        혼동되지 않았을 것입니다.

       이 문제에서 (배관손실 및 불때기 시작 때의 부하계수 1.2 ) 라고 한것은  정격출력을 계산할 때

       보일러 정격출력 = 방열기열량 x 1.2로 계산하라는 의미입니다.  즉, 풀어서 설명드리면

       보일러 정격출력 = 방열기열량 + (배관손실+불때기시작때의 부하)

                                  = 방열기열량 + 방열기열량 x 0.2

                                  = 방열기열량 x (1+0.2)

                                  = 방열기열량 x 1.2    입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기