2004년 1회차 문제7 kjk4952 2019년 09월 30일 02:46 공유 공조냉동기계기사실기 임재기교수님 유량을 구할때 현열과 잠열을 합해서 GC델타t 이 식으로 구하셨는데 이식은 현열일때 사용하는 식 아닌가요??? 현열과잠열을 모두 한 전열을 구하려면 G델타h 식으로 알고있었는데 설명 부탁드립니다! 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 30일 07:17 교수님 답변 드립니다. 이 문제에서 공조기의 부하는 (현열부하 + 잠열부하) 가 맞습니다. 그런데 이 부하를 감당해야 하는 매체는 냉각수(물) 입니다. 즉 냉각수가 5℃에서 10℃로 되면서 위의 (현열부하 + 잠열부하)를 감당해야 하는 것입니다. 따라서 냉각수의 입장에서 보면 현열의 변화만 있는 것입니다. q = G x C x (10 – 5) 가 되는 것입니다. 여기서 q : 전열량 G : 냉각수량 (10 – 5) : 냉각수 입출구 온도차 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
이 문제에서 공조기의 부하는 (현열부하 + 잠열부하) 가 맞습니다.
그런데 이 부하를 감당해야 하는 매체는 냉각수(물) 입니다.
즉 냉각수가 5℃에서 10℃로 되면서 위의 (현열부하 + 잠열부하)를
감당해야 하는 것입니다.
따라서 냉각수의 입장에서 보면 현열의 변화만 있는 것입니다.
q = G x C x (10 – 5) 가 되는 것입니다.
여기서 q : 전열량
G : 냉각수량
(10 – 5) : 냉각수 입출구 온도차 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.