2017년2회차 1번문제 질문 sunon1025 2019년 09월 30일 10:02 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기강사님 2017년 2회차 1번문제 (5)냉각기의 냉각열량 구하는 문제 질문드립니다. SHF구할 때 A,B,뿐만 아니라 송풍기와 외기도 고려해야한다고 하셨는데 A,B만 고려한 것 아닌가요?? SHF구할 때 7500+15000+송풍기+외기 이렇게 와야하는게 아닌가해서 질문드립니다! 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 10월 01일 05:27 교수님 답변드립니다. 강의를 확인해본 결과 ":SHF구할 때 A,B,뿐만 아니라 송풍기와 외기도 고려해야한다고" 한 것이 아닙니다. 공기냉각기 전열량 = (A실+B실+송풍기열량 + 외기부하)의 전열량 이라고 설명드렸고. A실과 B실의 혼합공기에 대한 SHF = (A실과 B실의 현열량)/ (A실과 B실의 전열량) 이라고 설명드렸습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
강의를 확인해본 결과 ":SHF구할 때 A,B,뿐만 아니라 송풍기와 외기도 고려해야한다고" 한 것이 아닙니다.
공기냉각기 전열량 = (A실+B실+송풍기열량 + 외기부하)의 전열량 이라고 설명드렸고.
A실과 B실의 혼합공기에 대한 SHF = (A실과 B실의 현열량)/ (A실과 B실의 전열량) 이라고 설명드렸습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.