실기 2018년 04월 15일 문제 2-4번 질문있습니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

극간풍 부하를 구할 때 실의 체적을 구하는 식에서 높이는 층고인 3m가 아닌 천장고 2.5m를 곱하는 이유를 알고 싶습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    극간풍을 실의 체적에 의한 환기횟수로 구할 때 천장속에 있는 공기는  환기되지 않기 때문에

    실의 체적은  천장고로 계산 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기