2010년 7월 2번 문제입니다 kbh920413 업데이트 시간 2019년 10월 01일 13:46 공유 안녕하세요 해설부분의 (1) 실내손실열량 부분에서 난방에서 잠열부하는 가습기 부하로 처리하므로 실내 손실열량은 현열부하만 계산한다. 이게 무슨 뜻인가요? 5-6 구간은 기울기가 존재하니까 잠열도 같이 고려해야 된다고 생각했는데, 해설에서는 현열만 계산해서 어떻게 계산하는게 맞는건지 헷갈려서 질문드립니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 10월 02일 15:53 교수님 답변드립니다. 실내손실열량(실내난방부하)는 질문하신대로 현열부하와 잠열부하가 있습니다. 그런데 문제의 조건은 현열부하만 계산할 수 있도록 주어졌습니다. 즉 잠열부하를 계산하려면 외기와 실내공기의 절대습도가 주어지든지, 공기선도에서 절대습도를 찿을수 있도록 외기와 실내공기의 상대습도가 주어져야 하는데 주어지지 않았습니다. 이것은 실내손실열량을 현열부하만 계산하라는 의미로 받아들여야 합니다. 실제적으로도 난방부하를 감당하는 난방코일에서는 가습이나 감습이 되지 않기 때문에 잠열부하를 감당 할 수가 없습니다. 결국 잠열부하는 가습기가 감당하게 되며 가습기용량은 별도로 계산하여 적용합니다. 따라서 이 문제에서는 실내난방열량을 구하라고 하면서 현열부하만 계산하도록 조건을 준것으로 판단됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
실내손실열량(실내난방부하)는 질문하신대로 현열부하와 잠열부하가 있습니다.
그런데 문제의 조건은 현열부하만 계산할 수 있도록 주어졌습니다.
즉 잠열부하를 계산하려면 외기와 실내공기의 절대습도가 주어지든지,
공기선도에서 절대습도를 찿을수 있도록 외기와 실내공기의 상대습도가
주어져야 하는데 주어지지 않았습니다.
이것은 실내손실열량을 현열부하만 계산하라는 의미로 받아들여야 합니다.
실제적으로도 난방부하를 감당하는 난방코일에서는 가습이나 감습이 되지
않기 때문에 잠열부하를 감당 할 수가 없습니다.
결국 잠열부하는 가습기가 감당하게 되며 가습기용량은 별도로 계산하여 적용합니다.
따라서 이 문제에서는 실내난방열량을 구하라고 하면서 현열부하만 계산하도록
조건을 준것으로 판단됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.