2010년 4월 18일 4번문제입니다
-
과정명: 공조냉동기계기사 실기
-
강사명: 임재기
문제 내용중 '응축기의 전열면적 1m^2 당 송풍량이 280m^3/ ' 라고 명시되어있습니다.
그럼 식을 유도할시 Q 값을 280 * A 이런식으로 써도 무방한가요?
0
문제 내용중 '응축기의 전열면적 1m^2 당 송풍량이 280m^3/ ' 라고 명시되어있습니다.
그럼 식을 유도할시 Q 값을 280 * A 이런식으로 써도 무방한가요?
댓글
답변드립니다.
총풍량은 질문하신대로 식을 써도 됩니다.
교재에서는 면적A=1m2로 계산했습니다.
감사합니다.
강상 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.