2006년 9월 17일 문제 3번

안녕하십니까 여기 문제 (2)번에서 펌프의 양정구하는 해설을 보았는데 여기서는 실양정을 더하지 않았는데 왜 그런지 알고싶습니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    순환배관에서 펌프의 양정은  배관 및 기기의 마찰손실수두로만 이루어집니다.

    즉, 순환배관에서는 실양정이 없습니다.

    교재에서 (1) 팽창탱크 높이 계산할 때 실양정(E-B높이차) 라고 표현한 것은 

    정확한 표현이 아닙니다 . 정확한 표현은 (E-B높이차) 라고만 해야 하는데 

    저의 오류 입니다.

    다시말씀드립니다.

    순환배관에서는 펌프의 실양정은 존재하지 않습니다.

    따라서 펌프의 양정은 배관 및 기기의 마찰손실수두로만 이루어집니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기