2017년 1회차 1번문제입니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동
  • 강사명: 임재기강사님

전열량을 구할 때는 G*h 로 알고있는데 G*C*t 를 사용할 수 있는 이유가 뭔가여? 저게 성립한다면 전열은 = 현열 이라고 생각하는데 문제에서는 현열, 잠열 둘다 있어서 성립이 안된다고 생각합니다.

그리고 또 G*C*t 를 사용할 수 있다면 2017년 1회차 9번문제에서도 전열량=G*C*t로 해야 맞지 않나여?? ㅜㅜ

0

댓글

  • 답변 드립니다.

    이 문제에서 각 실의 부하는 (현열부하 + 잠열부하) 가 맞습니다.

    그런데 이 부하를 감당해야 하는 매체는 냉수(물) 입니다.

    즉 냉수가  온도차 Δt 5℃로 위의 (현열부하 + 잠열부하)를 감당해야 하는 것입니다.

    따라서 냉수의 입장에서 보면 현열의 변화만으로 감당해야 하는 것입니다.

    qT = G x C x Δt  가 되는 것입니다.

    여기서 qT : 전열량

                 G : 냉각수량

                Δt 5℃ : 냉수 공급.환수 온도차 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 죄송한데 2017년 1회차 9번문제하고 차이점이 무엇인가요?

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 답변드립니다.

    2017년 1회 9번의 경우는 실내에 직접 송풍되는공기가 현열과 잠열량을 감당해야하므로 

    실내에 송풍되는 공기에 온도차와 절대습도차를 만들어서 실내로 보내주어야 실내현부하와 잠열부하를 감당하게 되는 것입니다.

    따라서 실내공기의 송풍량을 계산할 때 현열부하는 온도차로 계산하게 되며 전열부하는 엔탈피 차로 계산해야 합니다.

    다른 냉각공기와 실내공기를 열교환하여 실내공기의 현열부하와 잠열부하를 감당하게 할수도 있습니다. 그러나 이런 경우는 거의 없습니다.

    공조에서는 다른 냉각공기로 실내공기의 현열부하와 잠열부하를 감당하게 하는 경우는 지금까지 보지 못했습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
    댓글 작업 고유 링크