공조냉동기계기사 실기 2016년도 2회차(6월 26일 시행) 의 문제 4번 입니다 oks9932 2019년 10월 06일 06:55 공유 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기 문제 4번에서 조명 부하를 구할 때, 주여진 형광등 의 값은 15W/m^2 인데 풀이에 보면 단위의 정리 없이 계산을 한 값이 kcal/h로 나왔는데 어떻게 되는 건지 잘 모르겠습니다. 1 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 10월 06일 14:40 교수님 답변드립니다. 교재 62p 형광등 발열량 강의 시 말씀드렸듯이 형광등에는 안정기가 있으며 안정기에서는 약20%의 열량이 발생합니다. 전력 1W의 열량은 0.86kcal/h 즉, 1W=0.86kcal/h 이지만 형광등의 경우는 형광등 조명전력 1W에 대하여 발생열량은 0.86x1.2=1.032≒1.0kcal/h 가 되는 것입니다. 즉, 형광등조명전력 1W = 0.86 x 1.2 = 1.032 ≒ 1.0kcal/h를 적용합니다. 백열등은 안정기가 없으므로 백열등조명전력 1W=0.86kcal/h 를 적용합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
교재 62p 형광등 발열량 강의 시 말씀드렸듯이
형광등에는 안정기가 있으며 안정기에서는 약20%의 열량이 발생합니다.
전력 1W의 열량은 0.86kcal/h 즉, 1W=0.86kcal/h 이지만
형광등의 경우는 형광등 조명전력 1W에 대하여 발생열량은 0.86x1.2=1.032≒1.0kcal/h 가 되는 것입니다.
즉, 형광등조명전력 1W = 0.86 x 1.2 = 1.032 ≒ 1.0kcal/h를 적용합니다.
백열등은 안정기가 없으므로 백열등조명전력 1W=0.86kcal/h 를 적용합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.