배관 관지름 질문입니다

공조냉동기계기사 실기 임재기 교수님 제작된 기성품을 사용해야하기 때문에 관 마찰선도의 준간값을 설정할 수 없으므로 바로위의 치수를 선정하는데 펌프 문제에서만 해당되는 것인가요??? 문제는 7년 4/22 일자 문제 4번 입니다 동년 동월 3번 문제에서는 그냥 측정된 값을 덕트지름으로 기입했는데 왜 그런 것인가요???
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    강관, 동관 등 배관의 경우는 소비자가 원하는 직경으로 제작할 수 없습니다.

    공장에서 정해진 규격(직경)의 강관, 동관 등 배관을 대량 생산한 것을 소비자가 

    구입해 사용하기 때문에 어쩔 수 없이 표의 위에 것을 선택해야 하는 것입니다.

    그러나 덕트의 경우는 대부분 주문 생산으로 제작이 이루어지기 때문에 

    소비자가 필요한 규격을 주문하면 공장에서 제작 납품하게 됩니다.

    따라서 덕트의 경우는 필요한 규격을 정확히 선정하여 적용할 수 있게 되는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기