배관 관지름 질문입니다 kjk4952 2019년 10월 07일 12:28 공유 공조냉동기계기사 실기 임재기 교수님 제작된 기성품을 사용해야하기 때문에 관 마찰선도의 준간값을 설정할 수 없으므로 바로위의 치수를 선정하는데 펌프 문제에서만 해당되는 것인가요??? 문제는 7년 4/22 일자 문제 4번 입니다 동년 동월 3번 문제에서는 그냥 측정된 값을 덕트지름으로 기입했는데 왜 그런 것인가요??? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 10월 07일 16:15 교수님 답변드립니다. 강관, 동관 등 배관의 경우는 소비자가 원하는 직경으로 제작할 수 없습니다. 공장에서 정해진 규격(직경)의 강관, 동관 등 배관을 대량 생산한 것을 소비자가 구입해 사용하기 때문에 어쩔 수 없이 표의 위에 것을 선택해야 하는 것입니다. 그러나 덕트의 경우는 대부분 주문 생산으로 제작이 이루어지기 때문에 소비자가 필요한 규격을 주문하면 공장에서 제작 납품하게 됩니다. 따라서 덕트의 경우는 필요한 규격을 정확히 선정하여 적용할 수 있게 되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
강관, 동관 등 배관의 경우는 소비자가 원하는 직경으로 제작할 수 없습니다.
공장에서 정해진 규격(직경)의 강관, 동관 등 배관을 대량 생산한 것을 소비자가
구입해 사용하기 때문에 어쩔 수 없이 표의 위에 것을 선택해야 하는 것입니다.
그러나 덕트의 경우는 대부분 주문 생산으로 제작이 이루어지기 때문에
소비자가 필요한 규격을 주문하면 공장에서 제작 납품하게 됩니다.
따라서 덕트의 경우는 필요한 규격을 정확히 선정하여 적용할 수 있게 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기