펌프의 실양정

 문제를 풀때마다 어디서부터 어디까지인지 달라지고.. 정확히 정의가 무엇인가요? 

왜 문제마다 기준점이다른가요 ㅜㅜㅜ

실양정은 정확히 어디부터 어디까지라고 생각하면 되나요? 수면부터 젤높은곳까지인가요?

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    혼동되는 문제를 질문에 올려주시면 실양정에 대하여 답변드리겠습니다.

    2018년 2회 12번 문제의 실양정 그림입니다. 참고하시기 바랍니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 아! 이게 펌프 흡입 전 수위면 기준이군요! 교수님의 그림과는 조금 다르게 적용되는 11년 1회 3번 문제를 예시로 들면 [실양정=펌프 흡입 전 수위면 기준에서부터 흡입 후 양정 최후 도달 수직높이(또는 거리)]에 따른 것이네요. 그래서 제가 언급한 위 문제에서의 실양정은 전체 높이가 실양정이 돼버린 것이군요. 제가 이해한 것이 맞나요?

    교수님 첨부사진과 위 언급 문제를 비교해보니 이해가 된 것 같습니다!

    제가 이해한 부분이 맞다면 점선 표시나 토출측 높이라고 저수조쪽으로까지 표시하여 문제에 나타내어주었으면 좀 더 명확한 문제였을 것 같네요. 실제 시험에는 이렇게까지 친절하게 나오진 않나요?

    감사합니다.

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이 문제에서 실양정은 전체높이가 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기