2015년 10월 4일 문제 4번 질문드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기

(3)에 현열비를 구하는 거에서 실내의 현열비를 구하신건 알겠지만 재열부하와 송풍부하를 제외하신 이유가 궁금합니다.

0

댓글

  • 답변드립니다.

    재열부하와 송풍기 부하는 실내취득부하가 아니기때문에 제외한 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 하지만 문제에서 실내 현열비라는 언급도 없으니 공기 조화기의 현열비를 구하라는 말로도 해석될 수 있다고 생각합니다.

    그냥 두 개다 구하거나 감독관에게 질의하는 편이 나을지 아니면 그냥 실내 현열비만 구할지 모르겠습니다,

    조언 부탁드립니다.

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 답변드립니다.

    지금까지 실내현열비 말고 다른 현열비를 구하라고 했던 문제가 없었기에 답변드린 것입니다.

    그러나 마음이 놓이지 않으시면 감독관에게 질문하셔서 확인후 문제를 푸시는 것이 좋습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 항상 명쾌한 답변 감사드립니다.

    0
    댓글 작업 고유 링크

댓글을 남기려면 로그인하세요.