119도씨의 증기가 15도씨의 물과 열교환을 한다면, 증기 출구온도는 119도보다 낮아야 하지 않나요?

 

 

난방코일, 냉방코일의 경우는 공기와 물의 열교환시 p.74처럼 ta1 -> ta2 ,  tw1->tw2로 4개의 온도점이 발생하는데

열교환기의 경우 온도하나를 고정해놓고 풀어서 3개의 온도점으로 문제를 풀던데,, 그 차이가 무엇인가요?

 

 

 

 

0

댓글

  • 답변드립니다.

    질문하신대로 119℃의 증기가 열교환 되면서 응축되어 나옵니다. 그러나

    증기가  응축된 후에도 온도가 내려가지 않을만큼 충분한 량의 증기를  공급한다고 보아야 합니다. 

    증기를 충분히 공급하면 일부는 응축되지 않고 증기 상태로 나오는 증기도 있겠지요.

    따라서 증기온도 119℃는 일정한 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기