2014년 3회 2번 문제

 

 

  • 과정명: 공조냉동기사 

  • 강사명: 임재기 
  •  2014년도 3회차 2번 문제 유리를 통한 부하계산에서 관류부하 계산시  Igc*A로 계산하였는데 2015년도 1회차 2번 문제의 
  • 냉방부하계산에서 유리를 통한 일사 열부하( 관류부하)계산에서는  K*A*델타T로 구하는데 어떤 차이점이 있는 건가요?

0

댓글

  • 답변 드립니다.

     2014년도 3회차 2번 문제 처럼  유리창에 대한  Igc 값이 주어지면   Igc*A로 계산 하시는 것입니다.

    2015년도 1회차 2번 문제의  경우는   Igc 값이 주어지지 않아  K*A*델타T로  구한 것입니다.

    정리합니다.

    유리창에 대한  Igc 값이 주어지면   Igc*A로 계산 하시고, 주어지지 않으면  K*A*델타T로  구하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
    댓글 작업 고유 링크
  •  선생님 답변 감사합니다. 공부할때 집중해서 다른거 포기하고 열심히 하라고 하셔서 열심히 하고 있습니다. 꼭 일요일에 

    좋은 결과 있도록 내일도 열심히 공부하겠습니다. 

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 좋은 결과 있으시길 빕니다.

    강사 임재기

    0
    댓글 작업 고유 링크

댓글을 남기려면 로그인하세요.