공조냉동기계기사 실기 15.04.19 8번문제

 유분리기를 그릴때 사이에 왜 연결이안되어있고 끊어져있는건가요?

또 배관을 연결시킬때 왜 위에서 합류시키나요? 다른 배관연결그릴땐 위에서 연결안하셨던것도 있어서 질문드립니다.

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

0

댓글

  • 답변 드립니다.

    1. 유분리기에서 배관이 연결되면 유분리기를 설치할 이유가 없는것입니다.

      유분리기에서 유입된 냉매가 방해판 또는 걸름망 을 거치면서  냉매중의 오일은 아래로 떨어지고

      냉매는 배관을 통해 응축기로 가게됩니다. (필기교재 186~187p 참고바랍니다)

    2. 흡입배관을 배관위에 연결한 것은 냉매중에서 액냉매가 있을 수 있는데 압축기로 액냉매가

       흡입되지 않게 하기위한 것이며, 토출배관을 상부에 연결한것은  냉동기가 정지상태에 있을 때

      배관중에 있는 냉매가 응축되어 액냉매로 압축기로 역류하지 않게 하기위한 것입니다.

    3. 단순히 사이클을 나타낼 때는  냉매의 방향만 나타내면 되기 때문에 기울기 또는 배관연결 방향(위,아래)을 

        표시하지 않은 것입니다.

    감사합니다.