단위변환 질문
-
과정명: 공조냉동기계기사 실기
-
강사명: 임재기 강사님
안녕하세요 강사님
조명부하를 SI단위로 변환해서 풀었는데 답이 좀 상이해서 여쭤봅니다.
면적 : 20*50 / 조명: 15W/m^2
중력단위 : 1*(20*50*15)*1 = 15000 kcal/h * 4.18kj/h = 62700kj/h
SI단위 : (20*50*15*)*1*3600*1/1000 = 54000 kj/h
SI단위에서 w = j / s 니까 3600 s를 곱해주고 1 kj / 1000 j을 대입해서 kj / h를 만든건데 답이 다르네요..
제가 이해를 잘못하고 있는건가요..?
감사합니다. 수고하세요!
0
댓글
답변드립니다.
SI단위에서도 형광등은 안정기의 열량 20%를 더해주어야 합니다
즉, 54000 X 1.2 = 64800 이 됩니다.
차이는 형광등 에서 0.86 X1.2 = 1.032 =1.0 으로 했기 때문입니다
1.0 이 되게하려면 1.2가 아니라 1.162 이므로
54000 X 1.162 =64748 이 되겠지요
그러나 54000 X 1.2 = 64800 으로 하시는 것이 원칙입니다.
감사합니다.
강사 임재기