2011년 7월 24일 시행 1번입니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

송풍기 부하가 이미 실내 취득 현열 부하에 포함되는 개념 아닌가요? 송풍기 발생열이 실내로 들어오니까요,,  

이론에서는 SHF= 현열량/전열량 이라고 나와 있는데, 

저는 실내 취득 현열부하/실내 전 부하 라고 이해 하고 있었는데, 그럼 제가 틀리게 이해하고 있는건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.일반적으로  송풍기 발생열은 실내취득부하로 포함시키지 않습니다.

    간혹 송풍기 발생열을 실내취득부하에 포함시키는 경우가 있는데 

    이 문제가 바로 그런 경우 입니다. 

    따라서 shf 도 송풍기 발열량을 포함하여 계산해야 하는 것입니다.

    2. SHF= 현열량/전열량 이 맞습니다.

      SHF= 실내취득 현열부하/실내취득 전열부하  맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    댓글

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기