겨울철 난방부하 계산

안녕하세요 교수님 이번 시험에 아깝게 떨어져서 내년에 다시봐야하는 학생입니다 ㅠㅠ 강의는 너무 잘 들었습니다 질문이 있는데 겨울철 난방에서 일사량은 왜 계산하지 않나요? 그리고 뉴스에서 겨울철에 남쪽창문은 일사열로 인해 뽁뽁이 붙이지 말라고 하던데 일리가 있는 말인가요?? 뽁뽁이는 전도열 차단하기 위해 오히려 남쪽창에 붙이는게 낫지 않나요? 뽁뽁이 붙인다고 검은커텐도 아닌데 유의미하게 일사량을 줄일수 있을까요?? 답변부탁드립니다 감사합니다
0

댓글

  • 난방부하나 냉방부하시 대류열은 왜 계산하지 않나요?? 난방부하는 방위계수에서 의미가 있나요??

    0
    댓글 작업 고유 링크
  • 안녕하십니까?

    답변드립니다.

    1. 겨울철 일사량은 실내를 따뜻하게 하므로 오히려  플러스 요인입니다.

    따라서 계산하지 않는 것입니다. 만약에 계산한다면 난방부하에서 빼주어야 하는데

    플러스 알파로 생각하고 계산하지 않는 것입니다.

    그리고 겨울철 난방부하가 가장 큰 시간대는 해가 지고 일사량이 없는 야간이므로

    일사에의한 부하가 없는 것이기도 합니다.

    2. 창문의 관류에 의한 열손실을 방지하지 위해 붙이는 반투명 뽁뽁이는 질문하신대로

    반투명이기 때문에  일사의 투과율을 떨어뜨리므로 일사량이 감소됩니다.

    만약에 해볕이 잘 들어오는 남쪽창문의 경우에는 뽁뽁이을 붙이지 않는 것이 유리할 수도 있습니다.

    3. 난방부하 또는 냉방부하 계산시 관류에 의한 부하계산을 하게 되는데  관류에 의한  열전달량은

     전도+대류에 의한 열량입니다.  따라서 대류열전달이 포함된 것입니다.

    참고 : 열통과율 K는  열전도율(λ)+ 대류열전달율(α)의 조합으로 이루어집니다.

    4. 방위계수는 겨울철 동서남북 방위에 따라서 바람의 영향, 일사의 영향이

    다르기 때문에 적용하는 계수입니다.  겨울철 북쪽이 가장 추운 쪽입니다.

    여름철 냉방부하계산에는 상다외기온도차를 적요하며 방위계수는 적용하지

    않습니다.

    정리합니다.  방위계수 : 겨울철 난방부하 계산에만 적용합니다.

                         상당외기온도차 : 여름철 냉방부하 계산에만 적용합니다.

    감사합니다.