공조냉동기계기사 259p

 

 

  • 과정명: 안녕하세요. 질문이 있어 글을 남깁니다.
  • 259p 보면 전열량과 현열랑의 식이 있는데
  • h= Cp x 델타t 이므로 현열량과 전열량이 같은 식인지 헷갈려서 질문 남깁니다.

  • 강사명: 임재기

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    답변드립니다.

    공기는  건공기 +  수증기(수분) 의 혼합물 입니다.

    따라서  엔탈피의 변화가 있을 때  수분의 변화가 없다면  현열량이 되지만

    엔탈피의 변화가 있을 때 수분의 변화가 있다면 (현열량 + 잠열량)이 변한 것이 되므로 전열량이

    되는 것입니다.

    질문하신 259p 에서 보실때  t2 온도 값은  선도의 2점의 온도 이기도 하지만

    선도의 2점에서 점선을 따라 내려오면서 모든 점의 온도도 t2 입니다.

    즉  온도 t2가 선도의 2점에서의 온도일 때는 2점의 엔탈피와  같은 점이 되지만

    만약 t2 온도가 선도의 2점에서 점선을 따라 내려오는 어느 점에서의 온도 라면

    그 때의 엔탈피 값은 선도 2점의 엔탈피 값과 다른 엔탈피 값이 되는 것을 보실 수 있을 것입니다.

    정리합니다.

    습공기에서의  현열량과 전열량의 정의는  공기의 온도와 수분의 변화가  동시에 있으면 전열량이고

    수분의 변화 없이 공기의  온도만 변화 하면 현열량 입니다.

    또한  공기의 온도변화 없이  수분만 변화하면 잠열량 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기