2015년 2회 3번 입니다

 

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 

허용 압력손실을 구할때 보이러의 사용 게이지 압력 - 먼 방열기의 필요 압렵 인데

이중 보일러의 사용게이지 압력이 뭔지 잘모르겠습니다. 그리고 왜 두개를 빼야하는지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 보일러의 사용 게이지 압력은  보일러에서 내는 사용할 수 있는 압력인데

       압력단위가 절대압력이 아닌 게이지 압력이라는 것입니다.

    2. 보일러의 압력으로 가장 먼 방열기 까지 증기를 보내야 합니다.

       보일러가 낼수 있는 압력은 게이지 압력으로 0.3kg/cm2 이고

      가장먼 곳에 있는 방열기에서 필요한 압력은 0.25kg/cm2  입니다.

      따라서 가장먼 곳에 있는 방열기 까지 가는 배관에서 허용되는 압력손실은 

      0.3 - 0.25 = 0.05kg/cm2  가 되는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기