2015년 2회 3번 입니다
-
과정명:
-
강사명:
허용 압력손실을 구할때 보이러의 사용 게이지 압력 - 먼 방열기의 필요 압렵 인데
이중 보일러의 사용게이지 압력이 뭔지 잘모르겠습니다. 그리고 왜 두개를 빼야하는지 궁금합니다.
0
허용 압력손실을 구할때 보이러의 사용 게이지 압력 - 먼 방열기의 필요 압렵 인데
이중 보일러의 사용게이지 압력이 뭔지 잘모르겠습니다. 그리고 왜 두개를 빼야하는지 궁금합니다.
댓글
답변드립니다.
1. 보일러의 사용 게이지 압력은 보일러에서 내는 사용할 수 있는 압력인데
압력단위가 절대압력이 아닌 게이지 압력이라는 것입니다.
2. 보일러의 압력으로 가장 먼 방열기 까지 증기를 보내야 합니다.
보일러가 낼수 있는 압력은 게이지 압력으로 0.3kg/cm2 이고
가장먼 곳에 있는 방열기에서 필요한 압력은 0.25kg/cm2 입니다.
따라서 가장먼 곳에 있는 방열기 까지 가는 배관에서 허용되는 압력손실은
0.3 - 0.25 = 0.05kg/cm2 가 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기