공기조화의 순환수가습부분 (교재 261p)

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 필기+실기 온라인과정

  • 강사명: 임재기교수님

 

교수님, 질문있습니다.

공기조화의 순환수가습부분 (교재 261p) 에서 열수분비를 구할때, LCT'/L 을 사용하셨는데,

열수분비의 공신은 엔탈피의변화/수분의변화 로 알고 있는데요... 분자에 LCdT가 아닌(온도변화가 아닌),

LCT' 즉 온도변화가 아닌 그냥 온도 T'를 쓰는 이유가 있나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    답변드립니다.

    공기 및 물의 엔탈피의 기준은 0℃  입니다.

    즉, 0℃ 공기 및 물의 엔탈피는 0 입니다.

    따라서  ㅿt  20 = 20℃ 와 같습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기