실기 2011 07 24 문제 4번 질문입니다. anothermin2 2020년 03월 08일 09:55 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기 강사님 그림으로 무작정 외우기 보다 설명이 필요하여 질문드립니다. 이문제에 대해 설명 부탁드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 03월 09일 02:16 (편집된 시간 2020년 03월 09일 02:22) 교수님 안녕하십니까? 답변드립니다. 1. 압력계 : 감압밸브 전과 후에 부착해야 하는데 가능하면 밸브등에 의해 차단되기 전에 부착한다. 2. 감압밸브 : 증기의 압력을 감압시키기 위해 배관에 설치한다. 3. 감압밸브 상부의 배관은 감압된 압력을 감지하기위해 감압후의 배관(2차측 배관)에 연결해야 하고, 감압밸브 고장시 수리를 위해 증기의 차단을 위해 스루스 밸브를 배관에 설치한다. 4. 스트레이너(여과기) : 감압밸브, 전자밸브 등과 같이 제어밸브 앞에 이물질 제거를 위해 부착한다. 5. 감압밸브 전,후 스루스밸브 : 감압밸브 고장시, 스트레이너 청소시 밸브를 닫고 감압밸브를 수리 및 스트레너 청소를 위해 설치한다 6. 안전밸브 : 감압되어야 할 증기 압력이 감압되지 않았을 때 작동해야 하므로 감압밸브 이후배관에 설치한다. 바이패스 배관으로 증기를 보낼 때도 감압상태를 유지해야 하므로 바이패스 배관 접속점 이후에 설치해야 한다. 7. 바이패스배관 : 감압밸브 고장시 바이패스관으로 증기를 보내기 위해 배관을 한다. 8.바이패스배관으로 증기를 보낼때 유량을 조절하기 위해 글로브 밸브(유량조정 가능)를 바이패스 배관에 설치한다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
답변드립니다.
1. 압력계 : 감압밸브 전과 후에 부착해야 하는데 가능하면 밸브등에 의해 차단되기 전에 부착한다.
2. 감압밸브 : 증기의 압력을 감압시키기 위해 배관에 설치한다.
3. 감압밸브 상부의 배관은 감압된 압력을 감지하기위해 감압후의 배관(2차측 배관)에 연결해야 하고,
감압밸브 고장시 수리를 위해 증기의 차단을 위해 스루스 밸브를 배관에 설치한다.
4. 스트레이너(여과기) : 감압밸브, 전자밸브 등과 같이 제어밸브 앞에 이물질 제거를 위해 부착한다.
5. 감압밸브 전,후 스루스밸브 : 감압밸브 고장시, 스트레이너 청소시 밸브를 닫고 감압밸브를 수리 및
스트레너 청소를 위해 설치한다
6. 안전밸브 : 감압되어야 할 증기 압력이 감압되지 않았을 때 작동해야 하므로 감압밸브 이후배관에
설치한다.
바이패스 배관으로 증기를 보낼 때도 감압상태를 유지해야 하므로 바이패스 배관 접속점 이후에
설치해야 한다.
7. 바이패스배관 : 감압밸브 고장시 바이패스관으로 증기를 보내기 위해 배관을 한다.
8.바이패스배관으로 증기를 보낼때 유량을 조절하기 위해 글로브 밸브(유량조정 가능)를 바이패스 배관에
설치한다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.