2001년 7월 4번 양정문제 질문드립니다.

 

 

  • 과정명:  공조냉동기계기사

  • 강사명:  임재기 강사님

강사님 안녕하세요!

양정 문제를 풀다가 막히는 부분이 있어 글을 적게 되었습니다.

냉수펌프의 양정을 구하는 과정에서

왜 B-G-D 부분의 저항을 제외하고 구하는지

궁금합니다!

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    답변드립니다.

     B-G-D 배관과  B-C-D 배관은 병렬연결 입니다.

    배관이나 덕트에서 마찰손실을 구할 때  병렬 연결인 경우에는  둘 중에서 마찰손실이 큰 쪽만 적용해야

    합니다.

    즉, 마찰손실이 큰 배관을 적용하면 마찰손실이 작은 배관에도 당연히  유체를 통과시킬수 있는 힘이 되기 

    때문입니다.

    이 문제에서 보시면  B-C-D 배관의 총저항은 10 이고  B-G-D 배관의 총저항은 7.5 이기 때문에 큰쪽의

    배관인  B-C-D 배관의 총저항 10만 적용하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기