실기 2009 04 19 문제 5 번 질문입니다
-
과정명: 공조냉동
-
강사명: 임재기 강사님
- 문제(2) 구하는것에 있어서 m 당 압력강하가 11.36 mmAq 가 나오므로 이 압력강하를 커버할수 있는 값이 되어야 하므로 표에서 20mmAq / m 를 선택해야한다고 풀었는데 교재의 풀이가 잘못된것은 아닌지요? 10mmAq/m 로 할경우 10mmAq 이상의 마찰손실은 감당하지 못하는것이라고 이해가 됩니다.
-
- 또한 문제 (3) 에서 30600 + 30600 * 0.2 + 30600* 0.25로푸는것이 맞지 않는지요?
0
댓글
안녕하십니까?
답변드립니다.
1.문제에서 순환펌프가 감당할 수 있는 총양정이 2m 인데 배관 전체길이가 (88+88=176)m 이므로
배관 1m당으로 나누어보니까 11.36mmAq가 나와습니다.
즉, 배관 1m당 11.36mmAq가 넘으면 순환펌프의 총양정은 2m가 넘게되어 순환펌프가 감당할 수 없게
되는 것입니다.
따라서 배관 1m당 11.36mmAq가 넘지 않게 해야 순환펌프 총양정이 2m 이내가 되는 것입니다.
2. 문제 (3) 에서 30600 + 30600 * 0.2 + 30600* 0.25로 푸는 것이 맞지 않다는 것은 앞의 질문에서도
답변드린 내용과 같습니다.
예열부하는 배관손실 부하를 포함시킨 값에 예열부하율을 곱해주는 것이 맞습니다.
즉 30600 + (30600 x 0.2 ) + (30600+ 30600 x 2.0) x 0.25 입니다.
또는 (30600 + 30600 x 0.2) x1.25
또는 30600 x 1.2 x 1.25 입니다.
감사합니다.
강사 임재기