실기 2009 04 19 문제 5 번 질문입니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기 강사님
  • 문제(2) 구하는것에 있어서 m 당 압력강하가 11.36 mmAq 가 나오므로 이 압력강하를 커버할수 있는 값이 되어야 하므로 표에서 20mmAq / m 를 선택해야한다고 풀었는데 교재의 풀이가 잘못된것은 아닌지요? 10mmAq/m 로 할경우 10mmAq 이상의 마찰손실은 감당하지 못하는것이라고 이해가 됩니다.
  •  
  • 또한 문제 (3) 에서 30600 + 30600 * 0.2 + 30600* 0.25로푸는것이 맞지 않는지요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    답변드립니다.

    1.문제에서 순환펌프가 감당할 수 있는  총양정이 2m 인데   배관 전체길이가 (88+88=176)m 이므로

    배관 1m당으로 나누어보니까 11.36mmAq가 나와습니다.

    즉, 배관 1m당 11.36mmAq가 넘으면  순환펌프의 총양정은 2m가 넘게되어  순환펌프가 감당할 수 없게

    되는 것입니다.

    따라서 배관 1m당 11.36mmAq가 넘지 않게 해야 순환펌프 총양정이 2m 이내가 되는 것입니다.

    2. 문제 (3) 에서 30600 + 30600 * 0.2 + 30600* 0.25로 푸는 것이 맞지 않다는 것은 앞의 질문에서도

    답변드린 내용과 같습니다. 

    예열부하는  배관손실 부하를 포함시킨 값에 예열부하율을 곱해주는 것이 맞습니다.

    즉  30600 + (30600 x 0.2 ) + (30600+ 30600 x 2.0) x 0.25 입니다.

    또는 (30600 + 30600 x 0.2) x1.25   

    또는  30600 x 1.2 x 1.25  입니다.