실기 2009 07 05 문제 6번입니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기 강사님
  • 저는 이문제의 보일러부하를 27900 + 27900 * 0.2 + 27900 * 0.3으로 풀어 41850 kcal / h로 구하였습니다. 교재의 답과 다른이유는 예열부하관련 문제  지문인듯 한데 잘 이해가 가지 않아 질문드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    답변드립니다.

    문제의 표현을 질문하신 것처럼 해석하실 수 있습니다.

    각각  배관열손실은 방열기 용량의 20%, 그리고 예열부하도 방열기 용량의 30%라고 해석 할 수 있습니다.

    그런데 보일러 용량 = 방열기 용량 x  1.2 x 1.3 으로 구합니다.

    즉, 예열부하는 배관손실부하 까지 합한 것에 대하여 여유율(이문제에서는 30%)를 곱하여 계산합니다.

    모든 책에서 똑같이 적용합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기