실기 2009 07 05 문제 6번입니다. anothermin2 2020년 03월 15일 04:19 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기 강사님 저는 이문제의 보일러부하를 27900 + 27900 * 0.2 + 27900 * 0.3으로 풀어 41850 kcal / h로 구하였습니다. 교재의 답과 다른이유는 예열부하관련 문제 지문인듯 한데 잘 이해가 가지 않아 질문드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 03월 15일 11:13 교수님 안녕하십니까? 답변드립니다. 문제의 표현을 질문하신 것처럼 해석하실 수 있습니다. 각각 배관열손실은 방열기 용량의 20%, 그리고 예열부하도 방열기 용량의 30%라고 해석 할 수 있습니다. 그런데 보일러 용량 = 방열기 용량 x 1.2 x 1.3 으로 구합니다. 즉, 예열부하는 배관손실부하 까지 합한 것에 대하여 여유율(이문제에서는 30%)를 곱하여 계산합니다. 모든 책에서 똑같이 적용합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
답변드립니다.
문제의 표현을 질문하신 것처럼 해석하실 수 있습니다.
각각 배관열손실은 방열기 용량의 20%, 그리고 예열부하도 방열기 용량의 30%라고 해석 할 수 있습니다.
그런데 보일러 용량 = 방열기 용량 x 1.2 x 1.3 으로 구합니다.
즉, 예열부하는 배관손실부하 까지 합한 것에 대하여 여유율(이문제에서는 30%)를 곱하여 계산합니다.
모든 책에서 똑같이 적용합니다.
감사합니다.
강사 임재기