공조기 쿨링코일 성능테스트
안녕하십니까 교수님 저는 HVAC 시운전 업무에 종사하며 실기시험 준비중인 직장인입니다. 현재 주업무는 ACU 장비성능테스트(쿨링)인데 몰리에르선도 및 습공기선도를 작성하여 장비성능을 판단하는중에 습공기선도 관련하여 의문점이 생겨 질문 드립니다. 겨울철에 쿨링테스트를 하다보니 부하를 주기위해 장비 별도로 템프러리 히터를 사용하여 룸을 고온으로 만듭니다. 실제 쿨링코일 전 후단에 온습도계를 설치하여 계측을 하는데 히터로 인해 코일전단 습도가 너무 낮아(온도:35℃/습도:10%) Design 델타h 값이 나오려면 현열량(델타t) 값이 엄청 커져야 합니다. 이 장비가 디자인만큼 성능을 발휘한다는 전제하에 습도가 낮은 조건에서 잠열이 줄어든 만큼 현열량이 커져야하는것이 맞는지 궁금합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
답변드립니다.
현장에서 수고가 많네요....
아시겠지만 일반적으로 냉각코일을 통과하는 공기는 잠열과 현열이 동시에 감소 됩니다.
그런데 질문하신 것처럼 상대습도가 10%인 공기는 냉각코일을 통과해도 잠열(습도)는
감소하지 못하고 현열(온도)만 떨어지게 됩니다.
따라서 Design 델타h 값이 나오려면 현열량(델타t) 값이 엄청 커져야 하는 것이 맞습니다.
공기선도에 (온도:35℃/습도:10%)인 점과 코일 출구점을 그려 보시면 확인하실 수 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.