공조냉동기계기사 실기 문의 godwin89 2020년 03월 21일 15:34 공유 공조냉동기계기사 실기 문의드립니다. 2009년 4월19일 문제8번 벽의 타입 선정 시 지붕의 경우 해당 풀이는 공기층과 텍스를 제외하고 265mm인데 공기층과 텍스(12mm)를 포함하는게 아닌가? 문의드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 03월 23일 07:18 (편집된 시간 2020년 03월 23일 07:21) 교수님 안녕하십니까? 답변드립니다. 문제에 주어진 "벽의 타입 선정" 표에 V의 중량벽+ 단열층 이라고 되어있습니다. 즉, 중량벽이라고 하면 모르타르+신디콘크리트+아스팔트방수층+콘크리트 까지 입니다. 따라서 중량벽+단열층의 두께는 215+50 = 260 입니다. 그리고, 만약 질문하신 것처럼 전체의 두께를 의미한다면 주어진 그림에 공기층의 두께가 주어졌을 것인데 주어지지 않았습니다. 따라서 텍스두께도 포함되지 않는 것입니다. 정리합니다. 중량벽이라고 하면 모르타르+신디콘크리트+아스팔트방수층+콘크리트 까지 입니다. 따라서 중량벽+단열층의 두께는 215+50 = 260 입니다. 그리고, 텍스 12mm가 포함되어도 지븡의 타입은 VI 로 똑 같습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
답변드립니다.
문제에 주어진 "벽의 타입 선정" 표에 V의 중량벽+ 단열층 이라고 되어있습니다.
즉, 중량벽이라고 하면 모르타르+신디콘크리트+아스팔트방수층+콘크리트 까지 입니다.
따라서 중량벽+단열층의 두께는 215+50 = 260 입니다.
그리고, 만약 질문하신 것처럼 전체의 두께를 의미한다면 주어진 그림에 공기층의 두께가
주어졌을 것인데 주어지지 않았습니다. 따라서 텍스두께도 포함되지 않는 것입니다.
정리합니다.
중량벽이라고 하면 모르타르+신디콘크리트+아스팔트방수층+콘크리트 까지 입니다.
따라서 중량벽+단열층의 두께는 215+50 = 260 입니다.
그리고, 텍스 12mm가 포함되어도 지븡의 타입은 VI 로 똑 같습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.