2018.6.30시행 과년도 출제문제 문제14번에서 순환펌프양정이 2m가될수 있나요

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사
  • 강사명: 임재기
  • 2018.6.30일시행 과년도출제문제 문제14번 에서 순환펌프양정이 2m 가될수 있나요?
  • 펌프의 양정이란 펌프를 이용하여 물을 양수할때 펌프 중심에서 배출수면까지의 높이인 배출양정+흡입수면에서 펌프중심까지의 높이인 흡입양정+마찰손실수두를 합한값이 전양정인데 문제의 조건에서 순환펌프의 양정이 2m라고 주어졌는데 이해가 안도비니다.
  • 배관직관길이=88m , 국부저항상당길이=88m 이고 펌프배출양정도 더해야 하는데 문제의 조건이 맞나요?
0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    답변드립니다.

    이 문제의 배관은 개방회로가 아닌 밀폐회로(순환배관)입니다.

    따라서 실양정= 0 입니다, 

     실양정이 0이기 때문에 전양정은 마찰손실수두만 있는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 감사합니다.

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기