12번 문제에서 배관지름을 마찰손실 수두 표에서 읽었는데 책에 나온 풀이랑 다르게 읽혀서 질문드립니다.

수량이 240 일때 그리고 단위길이당 마찰저항이 70mmAq/m 이면 읽을때 60A 관경이 될것같은데 책에서는 65A라고 되어있어서요

다른 관경도 조금씩 이상해서 질문올립니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    답변드립니다.

    배관은 덕트와 달라서 공장에서 대량생산된 제품을 구입해 사용합니다.

    공장에서 생산되는 강관의 규격이 마찰손실수두 표에 나와있는 것만 생산된다고 보아야 합니다.

    즉, 50A관 다음에는 65A관이 생산되며, 60A강관은 생산되지 않기 때문에  그래프에서 60A를 읽었서도

    어쩔수 없이 65A관을 사용해야 합니다. 따라서 관지름 선정에서도 65A로 표기해야 합니다.

    참고로 최근에는 스테인레스관의 경우 SU파이프라고 해서 60A가 생산되고 있습니다.

    그러나 여기서는 강관을 선정하는 것이므로 해당하지 않습니다.

    설령 강관이 최근에 60A가 생산된다고 하더라도 시험에서 주어진 그래프 상에 60A가 없으면

    60A를 선정하면 안되는 것입니다.

    덕트의 경우에는 공장에서 주문제작 합니다.  즉 소비자가 원하는 규격으로 주문제작하기 때문에

    60Φ, 61Φ, 62Φ.......   등으로 제작할 수 있는 것입니다. 

    강관과 덕트는 다르다는 것을 말씀드립니다.

    감사합니다.

    강사 임재기