습면 보정계수가 가지는 의미가 궁금합니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기 교수님

 

안녕하십니까

 

09년 9월의 5번문제 등 냉수코일과 관련된 문제에 습면 보정계수(Cws)라는 상수가 자주 등장하는데요

 

코일의 부하를 나타내는 공식에 습면 보정계수를 왜 곱하는지, 습면 보정계수라는 값이 공식이나 문제에서 어떤 의미를 갖는지 궁금해서 질문드립니다

 

이름에서 유추해보자면, 코일 면이 습해질 경우 전달되는 열량이 달라지므로 이를 보정하기 위해 저 상수를 곱한다는 것 같은데 제가 생각한 것이 옳은건지 설명 좀 부탁드립니다

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    답변드립니다.

    질문하신 것처럼 습면보정계수는  코일 면이 습해질 경우 전달되는 열량이 달라지므로 이를 보정하기 위해

    상수를 곱한다는 의미입니다.  실제 냉각코일을 통과하는 열량을 재보면  냉각코일이 습할 때 계산식보다

    전달열량이 많이 나온것을 경험상 확인하게 되어 습면보정계수를 곱하게 된것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 열전달량이 더 많아져서 그런 거군요 알겠습니다 감시합니다