실기 2005 05 001 문제 6번입니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기 강사님
  • 방위계수 질문입니다. 문에 대한 방위계수는 서쪽 1.05 남쪽 1.0 으로 판단이 됩니다. 주어진 문제에 남쪽외벽 창 문 내벽은 방위계수가 1.0  동쪽, 서쪽 외벽 창 문 은 방위계수가 1.05로 나와있어서 그렇게 생각을 했습니다. 문에 대한 방위계수가 다 동일하다면 굳이 조건에 나온 세가지 열의 방위에 문을 다 따로 써있지는 않을것이라 판단했기 때문입니다. 풀이와 제가 생각한것과 상이하여 질문드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    답변드립니다

    1. 방위계수 1.1은 북쪽외벽, 북쪽외벽의 창, 북쪽외벽의 문 에 적용하라는 의미입니다.

    2. 방위계수 1.0은  남쪽외벽, 남쪽외벽의 창, 남쪽외벽의 문, 그리고 내벽  에 적용하라는 의미입니다.

    3. 방위계수 1.05는 동쪽외벽, 서쪽외벽, 동쪽외벽의 창, 서쪽외벽의 창, 동쪽외벽의 문, 서쪽외벽의 문에

    적용하라는 의미입니다.

    4. 내벽 및 내벽에 설치된 문과 창은 외기와 태양의 영향을 받지 않기 때문에 원래 방위계수를 적용하지 않습니다.

    그런데 1.0으로 주어진 것은 적용하지 않는 것과 같은 의미이므로 1.0으로 주어진 것입니다.

    그리고 내벽이 1.0으로 주어졌다는 것은 내벽에 설치된 출입문, 창문도 내벽 방위계수를 적용해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기