2006년 1회차 2번 질문이 있습니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사
  • 강사명: 임재기 교수님

 

이 문제는 주어진 그림에 따라 어떤 도표에서 어떤 칸의 값을 참고해야 하는지의 판단이 가장 중요하게 여겨졌는데요

 

1.A-B 구간, B-C구간, C-D구간은 배관이 수평으로 놓여있기 때문에 표 1의 순구배횡관을 참조하고

 

B-G, G-H는 배관이 수직으로 세워져있고 증기가 위로 향하기 때문에 표1의 상향급기 칸에서 지름값을 찾는 건가요?

 

2.환수관이 보일러 수면보다 높게 위치해있으면 관이 수면에 잠기지 않기 때문에 건식으로 판단하는 거죠?

 

3.본 문제를 푸는 데에는 고려하지 않아도 되는 사항 같지만, 여기서는 배관이 모두 한 줄이기 때문에 단관식인 건가요? 만약 배관이 두 줄 세 줄인 상태에서 증기를 운반하는 구조였다면 복관식이 되는 건가요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    답변드립니다.

    질문하신대로

    1.A-B 구간, B-C구간, C-D구간은 배관이 수평이기도 하지만 중력 단관식 이기 때문에  순구배 횡관일 수 밖에

    없습니다. 따라서 표 1의 순구배횡관을 참조하시는 것이 맞습니다.

    B-G, G-H는 배관이 수직으로 세워져있고 증기가 위로 향하기 때문에 표1의 상향급기 칸에서 지름값을

    찾는 것 맞습니다.

    2.환수관이 보일러 수면보다 높게 위치해있으면 관이 수면에 잠기지 않기 때문에 건식으로 판단하는 거

    맞습니다. 문제에서 "환수관은 보일러의 수면보다 높은 위치에 있고" 라고 되어있습니다.

    3. 단관식은 증기의 공급과 환수(응축수)를 1개의 배관으로 보내는 것이므로 그림처럼 관이  1개인 것이

    맞습니다. 증기의 공급관과 환수관(응축수관)이 따로 되어있으면 복관식 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기