12년 4월 9번 문제에서 오타문의 및 질문이 있습니다 kbh920413 2020년 05월 03일 12:56 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기 교수님 1.문제의 조건에는 A실의 잠열부하가 10000으로 되어있는데 해설에는 1000으로 돼있습니다. 1000이 맞는 값이죠? 2.조건표의 여덟번째 줄에 SHF는 28°C, 50%를 기준점으로 한다고 나와있는데 이게 문제를 풀 때 어떻게 하라는 뜻인가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 05월 04일 00:12 교수님 안녕하십니까? 답변드립니다. 1.질문하신대로 오타입니다. 사과드립니다. 2019년 이후 교재에는 정정하였습니다. 2. 강의에서 설명드린적이 있습니다. 공기선도의 SHF 기준선은 공기선도 마다 다를 수 있습니다. 이 문제에서 주어진 공기선도가 SHF선을 긋는 기준점이 28도, 50% 되는 점 인 공기선도가 주어졌기 때문입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
답변드립니다.
1.질문하신대로 오타입니다.
사과드립니다.
2019년 이후 교재에는 정정하였습니다.
2. 강의에서 설명드린적이 있습니다.
공기선도의 SHF 기준선은 공기선도 마다 다를 수 있습니다.
이 문제에서 주어진 공기선도가 SHF선을 긋는 기준점이 28도, 50% 되는 점 인 공기선도가
주어졌기 때문입니다.
감사합니다.
강사 임재기