실기 기출 풀이 중 질문사항

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사
  • 강사명: 임재기

 

1. 2018.4.15 회차

문제 2의 2-(3)에서 문을 통한 부하 계산시에

조건 4번을 바탕으로 하여 서쪽과 남쪽 문 각각의 방위계수를 고려하여 계산해야 하는 것 아닌가요??

 

2. 2018.6.30 회차의 문제 10번에서 

풀이에서는 펌프 측에 환수배관을 연결하는 배관도를 그렸는데

답안 작성시에 펌프 쪽에 급탕배관을 연결할 시 감점요인이 될 수 있나요??

 

3. 2018.6.30 회차의 문제 14번에서

직관길이를 2+30+2+4*4+2+2+30+4 [m] 로 계산하는 과정에서

급탕배관(B-C라인)과 D점 사이를 2m로 계산한 것과

환수배관의 I점에서 하단 및 좌측으로 각각 2m 씩 이동 후

좌측으로 30m를 이동한 것으로 계산하신 이유가 궁금합니다.

 

4. 2018.10.6 회차 8번 문제에서 풍속 계산시에

덕트마찰손실선도의 풍속값과

풍량을 장방형덕트 면적으로 나누어 계산한 풍속값이

다르게 나올 경우 어떤 값을 취하여야 하나요?

 

감사합니다.

 

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 내벽과 내벽에 설치된 문은  원칙적으로 방위계수를 적용하지 않습니다.

    다만 문제에서 주어졌기 때문에  1.0을 적용한 것 인데, 1.0이라는 것은 적용하지 않는 것과 같은 의미입니다.

    그리고 조건 4의 경우

    첫째칸  북쪽 외벽, 창, 문  의 의미는   북쪽외벽, 북쪽외벽의 창, 북쪽외벽의 문   이라는 의미입니다.

    둘째칸 남쪽 외벽, 창, 문 의 의미는  남쪽외벽, 남쪽외벽의 창, 남쪽외벽의 문, 내벽(내벽의 문 포함)   

    이라는 의미입니다.

    세째칸 동쪽, 서쪽 외벽, 창, 문 의 의미는  동쪽 및 서쪽외벽, 동쪽 및 서쪽외벽의 창, 동쪽 및 서쪽외벽의 문 

    이라는 의미입니다.

    따라서  내벽에 설치된 문의 방위계수는  방위와 관계 없이 내벽 방위계수 1.0을 적용해야 합니다.

    2.펌프 쪽에 공급관을 연결하면  감점이라기 보다는 오답입니다.

    온수는 보일러 상부에서 나와서  보일러 하부로 환수되기 때문입니다.

    3. B-C라인과 그 아래 라인은 같은 선상에 있는 것인데  도면에는 어쩔수 없이 위아래로 그릴 수 밖에 없는 

    것입니다. 따라서  급탕배관(B-C라인)과 D점 사이를 2m로 계산하는 것입니다.

    환수배관의 I점에서 하단 및 좌측으로 각각 2m 씩 이동 후  좌측으로 30m를 이동한 것으로 계산한 것은

    그림상 보일러 때문에 환수관의 길이가 30M가 안되는 것으로 보이지만 보일러를 한 점으로 보고 계산해야

    하므로 환수관의 길이를 30M로 계산 하는 것입니다.

    4. 풍속 계산시에 덕트마찰손실선도의 풍속값과 풍량을 장방형덕트 면적으로 나누어 계산한 풍속값은

    당연히 다릅니다.  덕트마찰손실선도의 풍속은 원형덕트의 풍속이고 장방형덕트의 풍속은 단면적이 약간

    커지기 때문에 풍속이 작게 나옵니다.  당연히 장방형덕트 면적으로 계산된 값을 선택하셔야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 1번 질문에서

    내벽조건에서는 방위계수를 적용하지 않는 것은 이해가 되었지만

    보통 건물 외벽에 문을 설치하는 경우가 없지 않나요...?? 1층이라면 이해가 가겠지만 조건에서도 중간층이라는 언급이 있기에...

     

    그리고 2번 질문과 같은 보일러 설비에서
    펌프의 위치는 급탕관과 환수관 중 어느곳에 설치해도 무관한가요??
    보일러 상부가 급탕관이라는 부분은 이해가 되었습니다

    0
  • 답변드립니다.

    예전의 아파트 같은 경우 중간 층에도 외벽에 출입문이 있었습니다.

    중요한 것은 만약 외벽에 문이 있다면 외벽의 방위계수를 적용하라는 의미인 것입니다.

    보일러 설비에서 펌프의 위치는 대부분 환탕관 에 설치됩니다.

    급탕관에 설치한다고 해서 안될 것은 없겠지만 잘못하면 보일러 쪽에  진공이 생길수 있습니다.

    저는 지금까지 급탕관에 펌프를 설치하는 경우를 보지 못했습니다.

    그리고 

    질문을 주실 때 댓글 형식으로 추가 질문 주시면 답변을 못할 수도 있습니다.

    질문자가 워낙 많아서요. 따라서 추가로 다시  질문을 올려주시면 감사하겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0