공조냉동 기계기사 실기 질문
2018년 4월 15일 시행 시험의 3번 질문입니다.
3번의 (4번)을 보시면 교수님의 풀이는 G*(h4-h3)=53,500 kcal/h 으로 계산을 하셨는데,
가열기는 현열이므로 온도로 계산이 가능하므로 (수증기량 변화없음) 계산하면 G*0.24*(37.4-15.5)=52,560 kcal/h 이와같이나옵니다.
두개의 값은 같아야하는데 왜 차이가 나는지, 시험시에는 위의 G*h변화량 으로 하는것이 정석인지 질문드립니다.
댓글
답변드립니다.
질문하신대로 G*0.24*(37.4-15.5)=52,560 kcal/h로 구해도 됩니다.
강의에서도 여러번 설명드렸는데 선도를 읽는 사람마다 온도값이나 엔탈피 값이
다르기 때문입니다. 따라서 엔탈피차 또는 온도차 어떤 것으로 구해도 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.