2015년 4월 19일 4번 ra9562 2020년 05월 14일 09:18 공유 송풍기 소요동력에서는 1000을 곱하지 않고 Pt*Qr/102*60*효율 이런식으로 구해지고 펌프의 수동력의 경우는 1000*Q*H/102*60*효율인데 여기서 Pt는 mmAq이고 H는 mAq인데 왜 수동력에 1000을 곱해줘여하는지 이해가 안갑니다. 1000을 곱해준다고 하면 Pt에 곱해줘야 하는거 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 05월 14일 12:44 교수님 답변드립니다. 강의 에서 여러번 설명드렸듯이 50mmAq에서 Aq는 그리스어 Aqua의 약자 Aq입니다. 따라서 50mmAq 라는 것은 수두(물의 높이)가 50mm 라는 것입니다. 50mmAq 를 압력으로 단위 환산하면 50kg/m2 이됩니다. 즉 압력 P = γ h(=감마 x h) = 1000kg/m3 x 50mm /1000mm/m = 50 kg/m2 입니다. 단위만 정리하면 kg/m3 x mm ÷ mm/m =kg/m2 이됩니다. 질문하신 Pt*Qr/102*60*효율 =1000*Q*H/102*60*효율 입니다. 즉, Pt = γ h 이기 때문입니다. 질문하신 1000은 물의 비중량 1000kg/m3 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
강의 에서 여러번 설명드렸듯이
50mmAq에서 Aq는 그리스어 Aqua의 약자 Aq입니다.
따라서 50mmAq 라는 것은 수두(물의 높이)가 50mm 라는 것입니다.
50mmAq 를 압력으로 단위 환산하면 50kg/m2 이됩니다.
즉 압력 P = γ h(=감마 x h) = 1000kg/m3 x 50mm /1000mm/m = 50 kg/m2 입니다.
단위만 정리하면 kg/m3 x mm ÷ mm/m =kg/m2 이됩니다.
질문하신 Pt*Qr/102*60*효율 =1000*Q*H/102*60*효율 입니다.
즉, Pt = γ h 이기 때문입니다.
질문하신 1000은 물의 비중량 1000kg/m3 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.